小问 2021-09-17 17:58:24 | 陕西省 安装预算安装算量GQI | 1338查看 4回答
关于火灾报警
请教各位老师:
1、电井内没有画广播桥架,平面图上有广播桥架,那广播线向上走在电井里面是走火灾报警桥架出来到个广播点位穿管CC/WC还是全程走管子?从进线广播桥架出来到电井里面就直接变成穿管WC再出电井CC/WC到广播点位?
2、平面图上标注的火灾报警桥架注明防火型,到电井里面就没有注明防火型,是电井内的桥架不需要防火吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
能走桥架时尽量走桥架
电井内的桥架也需要防火
首次提交 2021-09-17 18:23:02 最近修改2021-09-17 18:23:47 (修改过1次)
-
关于火灾报警
答:电井内式桥架,出了电井有桥架的走桥架,没桥架的配管
2021-09-17 18:39:53
-
广播在竖井里面走“弱电桥架”。
2021-09-17 23:17:12
-
1.走火灾报警桥架,然后再走管,
2.需要防火
2021-09-18 14:31:35