141242 2021-09-24 11:23:17 | 云南省 土建 | 726查看 1回答
2021-09-24 11:25:00 补充
超过3.6米计算超高,不足1米计算一个 ,2.2米是不是要计2个超高了 ,工程量怎么算,直接*3么
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
将军峰 黄金专家
答题: 168531 被赞: 96118
分别计算 3.6m-4.6m部分的模板面积 和 4.6m以上部分的模板面积。
2021-09-24 11:33:49
模板支撑高度超过3.6米,如何计算工程量
本建筑,层高4.8m,梁高700mm,套定额时模板支撑高度超过3.6米,那么超过的部分在套定额时,工程量如何计算
超高模板支撑
根据定额规定超过3.6米,高度小于1米时,按每增加1米定额计算。那我现在算柱的支撑高度,从地坪算起到一层板底为4.55米,那就是按每增加1米计算。我和其他人对接时,说软件计算的超高模板的工程量是错误的,那我想请问一下,这个工程量到底要怎么计算,是按柱的模板面积*2来记取吗?(软件的柱模板是70m2,超高模板250m2)还有梁板也是一样的问题。求大神指导
模板支撑超高
云南定额梁模板支撑超高楼层以楼板上表面至上一层梁低计算,高度超过3.6m时,超过部分工程量按模板面积计算,0.5m与1m间按每增加1m计算,高度小于0.5m时舍去不计。本工程每层高4.5m,梁高700,请问第二,三道梁支撑高度是否都是以4.5的板顶标高计算支撑高度,第一道梁支撑高度9-4.5-0.7-3.6=0.2m不计,第二道梁支撑高度13.5-4.5-0.7-3.6=4.7m按5个,第三道梁支撑高度18-4.5-0.7-3.6=9.2m按9个,这样理解对吗?都是以4.5标高计算。补充问题: 支撑超高您说的都是按4.5m的层高计算,还是都是减4.5吗处的标高
超高模板计算
请高手帮忙谢谢。对于模板超高部分的计算我一直很混乱,请大家指点手工计算一下。例如KZ1(700*800)标高 - 5.2米处至标高 - 0.15米处。按计算规则是超过3.6以上部分另外计算超高部分面积,那么现在高度5.05米。1.45米为超高部分高度,怎么算超高模板量呢? 是等于1.45乘以柱截面-梁板接触面积吗? 还是1m乘以柱截面-梁板接触面面积
关于混合结构超高降效费计算
工程项目主体为混合框架-钢筋核心筒结构的超高层建筑。内筒为型钢混凝土,外框柱及梁均为钢结构,板采用压型钢板和钢筋混凝土。最大层高5.7米。问:1、如果已按建筑工程的计算规则计取了超高降效费(按建筑面积计算),是否还要按2013《云南省安装工程消耗量定额》第十三册的册说明第二、4条的规定计算“操作高度超高降效费调整”(按超过设计正负0,6米以上,区分不同高度,对人、机费用使用系数进行调整); 2、对于“操作高度超高降效费调整”的理解存在分歧,第一种认为只要构件安装位置超过设计正负0标高6米以上,不管在楼地面上,还是在空中都要用相应系数进行调整。第二种认为是要超过可以立足的楼地面6米以上的位置才可以进行调整。哪一种理解正确? 补充问题:我个人倾向于第二种理解。但我们这边造价咨询公司向昆明市定额站的专家咨询给的结果是这样:首先,这不是纯粹的钢结构。应该按土建定额的规定计取超高降效费。安装定额的这条规定并不适用这个项目。其他的没有过多解释。问题的焦点其实在括号里面的这个“按超过设计正负0”这个正负0肯定会被理解为整栋建筑物的设计正负0。如果是这样,这项费用就不应该定名为“操作高度超高降效费”。没有官方的书面解释。