• 埋地电缆用保护管敷设,请问人工穿电缆应该套用哪个定额号(北京2001定额)

    埋地电缆用保护管敷设,请问人工穿电缆应该套用哪个定额号(北京2001定额) 现接一工程需把原有埋地电缆挖出来再重新穿设,应该套用哪个定额号
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如在马路上还要破路面,如不在马路上先套电缆沟挖土方,再套修缮定额电缆拆除,如果原电缆套管有严重腐蚀,还要套电缆管拆除(也套修缮定额),如电缆套管还能使用就不用拆,就套电缆传导管敷设,2001定额2-248至2-264,如是五芯电缆还要乘1.3的系数。

    2009-05-08 11:11:14 

  • 套北京05年修缮定额电气分册,先计算拆除的费用然后计算重新敷设的费用

    2009-05-07 11:40:40 

  • 埋地电缆用保护管敷设,请问人工穿电缆应该套用哪个定额号(北京2001定额) 现接一工程需把原有埋地电缆挖出来再重新穿设,应该套用哪个定额号. 第一次敷设和第二次敷设套用同一个定额号。 把原有埋地电缆挖出来,还是套用第一次敷设的定额号,参考定额人工费用作为拆除费用

    2009-05-07 11:49:46 

  • 就套人工穿管暗敷设即可

    2009-05-07 12:01:07 

  • 埋地电缆用保护管敷设,请问人工穿电缆应该套用哪个定额号(北京2001定额) 现接一工程需把原有埋地电缆挖出来再重新穿设,应该套用哪个定额号. 先套电缆沟挖填土,电缆拆除按电缆安装的子目乘以系数,系数在0.6和0.7都行。再套电缆埋地敷设和电缆保护管

    2009-05-07 13:49:35 

  • 答:套电缆敷设相应子目。

    2009-05-09 10:38:10 