4545 2021-10-22 17:31:25 | 海南省 土建 | 985查看 3回答
板筋重复布置问题
说明中说明某块板按C10-200双层双向布置钢筋,但是在平面图又画出了无标注面筋线,画出的这一根面筋是在说明的基础上另加吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
已画出,但没有标注的,按没有标注的说明配筋。
2021-10-22 17:36:54
-
图纸中注明附加钢筋的应附加布置,未注明的无需附加布置
首次提交 2021-10-22 17:33:28 最近修改2021-10-22 17:33:42 (修改过1次)
-
负筋面筋,会给出具体要求的
2021-10-22 17:48:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看