小小 2009-05-08 17:28:35 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 935查看 6回答
关于基础柱的问题
基础柱底标高为-6.05m,基础柱高度为1.95m,为什么汇总出来的钢筋式是500+38d,可是我的柱高要比这个数值大,而且箍筋也只有2个,这是为什么,我该怎么样改啊??问题补充:基础是素砼条基400高,上面是有放大脚的墙。我把基础层的高度定义为-6.05m至-4.10m,是不是这个原因软件不管构造柱有多高,都认为是基础,能就少算了好多,那我有没有别的办法呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳为这个问题我也专门问过千赢官网首页登录入口服务的。柱子在基础层里只算插筋及基础里的2个箍筋,不管其在基础层柱高为多少都是这个算法。基础层的柱高范围内的钢筋在其相邻的那层算。而且,基础层在基础里的高度,有时不单纯是我们认为的基础高度,有可以是基础梁标高以下都算的。你自己可以找个典型的验算一下。
2009-05-08 19:25:37
-
解决这个问题的方法是你只有画上梁才能计算出基础柱的钢筋,如果有首层,把首层画上,如果没有,画完后汇总一下就能得到正确结果。
2009-05-09 09:21:03
-
说得不清楚,有地下室吗?传上图片看看
2009-05-08 17:34:02
-
你是不是柱子生根的部位写在基础底了 如果基础层没有柱子 结构有地下室的 你在基础曾不要设置柱子了 在地下室直接设置就可以了
2009-05-08 17:34:21
-
你应该好好的看看计算式,分析一下他怎么计算的。至于箍筋,在基础里软件是默认的两个。在计算设置里可以修改。
2009-05-08 17:37:02
-
柱钢筋在基础层只计算插筋,主筋在上一层中计算,箍筋也只有2个,只是基础层中的,都在上一层中显示数量。
2009-05-08 18:26:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看