jack313365042 2009-05-21 21:43:34 | 山西省 其他专业 | 461查看 11回答
筏板里电楼间标高比筏板低,分割开后,筏板如何变成一个整板?
筏板里电楼间标高比筏板低,分割开后,筏板如何变成一个整板?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我估计你是问的是钢筋软件中的筏板吧,钢筋软件中筏板分割了就不能再合并了,因为他是考虑你按各块板要布置钢筋,再合并软件就不好判断了,所以钢筋软件不能再进行合并。 图形中同标高的是能随意分割合并的。 不管是图形还是钢筋中标高不同是不能合并的。
2009-05-21 22:40:09
-
将伐板在合并
2009-05-21 21:50:21
-
把标高调到一样高,合并板就行了
2009-05-21 21:50:28
-
把电梯间分割开后,选中电梯间以外的筏板,点击合并就可以了
2009-05-21 21:52:15
-
不同标高是不能合并的,只能将电梯间以外的合并
2009-05-21 21:59:24
-
调到一样高,在合并板。
2009-05-21 23:46:54
-
标高不同是和并不到一起的,只能各算个的,
2009-05-22 06:50:31
-
筏板里电楼间标高比筏板低,如果是钢筋算量,不能合并,应为标高不一致。即使将板厚及标高定义一致,合并后计算钢筋跟实际不符,钢筋量会小很多。
2009-05-22 07:40:18
-
建议你不要分割开来算,直接画一个整板,加深部分比如象斜边延长部分和要锚固的地方直接在单构件输入速度比较快,还准
2009-05-22 08:16:39
-
答: 1.钢筋软件中筏板分割了就不能再合并。 2.不管是图形还是钢筋中标高不同也是不能合并的。 3.你可以将电梯井底板单独布置成一块筏板,把标高设置好即可。
2009-05-22 10:03:28
-
钢筋抽样中 筏板是不能合并的 只能重新绘制
2009-05-26 16:16:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看