• 电气配线

    配线算量

    如图:第一张是cad图纸,第二张是图形算量,单回路自动识别出来的,我想问的是,红线箭头处分支这样画是对的吗?还是要到最近的灯具在分支出来?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这样不对,回路断开了(规范要求不能有多余的断点),应该是由最近灯具位置再回一根管线

    2021-11-18 09:33:53 

  • 这样就行

    2021-11-18 09:33:39 

  • 红线箭头处分支这样画是对的  但是不能有断开  都要连到一起    灯具 再算一下 竖向就对啦  

    灯具 你识别时 已经输入高度  竖向的就自己生成了  

    首次提交 2021-11-18 09:35:52  最近修改2021-11-18 09:37:15 (修改过1次)

  • 不对

    电气不允许这样随意断开接线,你这截图不全,对照系统图及平面图先分析好,重新绘制

    2021-11-18 10:07:34 