• 计算电气配线问题

    我在安装算量软件里计算的配线,比手工量大,例如2*1.5的线,手工计算量没有那么大,是不是软件按两根计算的工程量,也就是说图纸上量出的工程量乘以2,
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一,电线导管:将需要乘以根数的电线(例如BV线)管设置成电线导管。软件会按设置的根数计算出正确的工程量。 二,电缆导管:将不需要乘以根数的电线(例如护套线、电话线、控制线等)以及电缆的电线管设置成电缆导管。这样就不会出错了。

    2012-03-19 08:55:02 

  • 如果是电线里面的 工程量就乘2了 这个线你应该算到电缆里面才行(除了BV线以外)

    2012-03-16 21:21:04 

  • 软件是乘以2的是对的,但是,手工算2*1.5的电线也是要乘以芯数2噻。

    2012-03-16 21:41:30 

  • 双绞线或者多芯导线在定额中不是按照单长计算套项的,都按照电缆计算设置就不会乘以了。 控制电缆、电话线、多芯绞线均不乘以芯数。

    2012-03-17 11:00:14 

  • 我在安装算量软件里计算的配线,比手工量大,例如2*1.5的线,手工计算量没有那么大,是不是软件按两根计算的工程量,也就是说图纸上量出的工程量乘以2, 回答:是的。

    2012-03-17 20:20:18 

  • 您好! 火灾报警系统里的用线应该在电缆导管去建立而不是电线导管中,在电缆导管中计算的时候是不乘以芯数的,电线导管是要乘以芯数的。所以您必须要在电缆导管中去建立构件。

    配线

    2012-03-21 10:16:59 