零°訫 2021-11-22 23:45:47 | 江西省 安装 | 5631查看 2回答
防雷接地断接卡子和主筋与粱圈焊接的工程量什么时候需要计算?
1、防雷接地中,断接卡子的工程量是怎么计算的?是按引下线的数量来确定吗?
2、防雷接地中,图纸未说明需要设置均压环,避雷引下线敷设 是利用建筑结构钢筋引下的,请问需要计算:柱主筋与圈梁钢筋焊接吗?工程量是怎么确定的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、设计没有标注“断接卡子”的,工程量按建筑是一个单元的(算2处);二个单元的(算4处);三个单元的(算6处)。
二、没有要求做均压环的,不计算柱主筋与圈梁钢筋焊接。
2021-11-23 07:00:42
-
1、防雷接地中,断接卡子的工程量是怎么计算的?是按引下线的数量来确定吗?不是是按测试点的数量
2、防雷接地中,图纸未说明需要设置均压环,避雷引下线敷设 是利用建筑结构钢筋引下的,请问需要计算:柱主筋与圈梁钢筋焊接吗?工程量是怎么确定的?不用计算
2021-11-23 08:10:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看