7.7 2024-08-30 15:37:27 | 江西省 安装 | 239查看 2回答
建筑物没有设置均压环,避雷引下线清单中套柱主筋与圈梁焊接定额是否是有问题的
工程量是不重复的 但是他套的定额不对 首先避雷引下线是竖向结构 他的第一项套的没问题 然后第二项他应该套断接卡子 而不是柱主筋焊接这个,这明显是两个东西 不能在一起用 为什么套断接卡子呢 我说一下 咱们 主体施工的时候 钢筋的竖向连接都是每层都断开的 这个涉及到土建我就不多少了 然后 钢筋的断接地方用电渣压力焊/套筒等连接的 这就导致钢筋的竖向连接的传导性不是很好 所以我们会用断接卡子在柱子主筋连接的地方做个这个东西 也就是说每个柱子有两根钢筋的话 就是每层每根柱子有两套断接卡子。 他套的这个是横向构建避雷网 也就是柱钢筋出屋面之后要与避雷网连接上 这里大部分用的都是焊接 所以会有这个定额 而 除了屋面的就叫均压环了
所以4-10-47定额是有问题的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、引下线没争议。
2、断接卡子是距地0.5米引出线使用,不是垂直钢筋焊接那块。
3、垂直钢筋断接地方的处理就是引下线定额的范围。
4、第二个定额是主筋到底后与水平筋的连接。
结论:套的没问题,解释错误。
2024-08-30 16:18:12
-
没有问题
2024-08-30 18:47:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看