• 如何调整钢筋绑扎时基础插筋的搭接长度。

    我在计算基础插筋时,伸入上层的搭接长度时,怎么也算不对48d.这个钢筋直径是25二级钢,二级抗震,C30混凝土。算量软件上总是算44d.就是算不对48d ,请教各位了。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我有解决办法,你可把QQ号给我,我把示例工程给你

    2009-06-15 16:09:58 

  • 我在计算基础插筋时,伸入上层的搭接长度时,怎么也算不对48d.这个钢筋直径是25二级钢,二级抗震,C30混凝土。算量软件上总是算44d.就是算不对48d ,请教各位了。 答:混凝土标号和抗震等级设置正确,影响搭接长度,等级在节点设置中修改钢筋直径是25二级钢,二级抗震,C30混凝土的搭接是:当小于等于25%时:34*1.2=41D,当等于50%时:34*1.4=48D你先点编辑钢筋,下面会出现构件的计算式,你直接在计算式那里改就可以了,不过改了后一定要锁定构件。

    2009-06-15 13:18:37 

  • 楼层管理中修改柱的搭接长度为48D,去掉括号,如果只有基础是如此,就只需要修改基础层的就行了. 那你不是需要的是48D吗?软件默认也是啊!34*1.4=47.6取48

    2009-06-15 10:50:42 

  • 答;你通过工程设置中的“楼层管理”把基础层中的“柱”构件的抗震等级及混凝土的强度等级改正确后,软件会自动默认柱构件的搭接培数。

    2009-06-15 10:53:41 

  • 回答:如下图解释

    2009-06-15 10:54:40 

  • 在混凝土标号和抗震等级设置正确,影响搭接长度 等级在节点设置中修改

    2009-06-15 11:00:24 

  • 1你可以在计算设置改,不同的构件选择后在要改的地方直接改成48D就可以了不过这样改的是所有的情况,如图一 2你可以在编辑钢筋中改,你先点编辑钢筋,下面会出现构件的计算式,你直接在计算式那里改就可以了,不过改了后一定要锁定构件如图二 3你可以在布筋分析中直接在图上改就可以了,不过改后也锁定构件如图三联单 方法2。3都只改了你选中的构件也就是单个的改

    2009-06-15 11:03:45 

  • 在GG10.0Z中钢筋直径是25二级钢,二级抗震,C30混凝土的搭接是48D啊,你的44倍从哪里来的啊。平法中规定搭接的长度是锚固*修正系数的。 看看我截得图 看一下你的砼标号是不是错了。看我的第三个截图,我把他设置成C35的就是44D了。那个48D是 根据给你发的平法图集中得出 钢筋直径是25二级钢,二级抗震,C30混凝土的搭接是: 当小于等于25%时:34*1.2=41D 当等于50%时:34*1.4=48D 在48D后面的数字表示是大于钢筋直径25的钢筋的50%搭接率的数值。 现在清楚了吗

    2009-06-15 11:15:29 

  • 你可以在软件设置栏里面设置修改下就可以调整好!

    2009-06-15 11:45:45 