40****@qq.com 2012-06-11 07:22:28 | 广东省 其他专业 | 950查看 3回答
如何调整钢筋绑扎时基础插筋的搭接长度。
我在计算基础插筋时,伸入上层的搭接长度时,怎么也算不对48d.这个钢筋直径是25二级钢,二级抗震,C30混凝土。算量软件上总是算44d.就是算不对48d ,请教各位了。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋≤25mm的,搭接就是按44Dd计算的,>25mm时采用48d呢。 你将钢筋直径修改为28mm后汇总计算看看结果如何。
2012-07-25 14:37:34
-
你好: 软件设置里 二级钢直径≤25的搭接为44d(二级抗震),直径>25的为48d,所以软件算搭接量44d是正确额。
2012-06-11 07:35:28
-
我在计算基础插筋时,伸入上层的搭接长度时,怎么也算不对48d.这个钢筋直径是25二级钢,二级抗震,C30混凝土。算量软件上总是算44d.就是算不对48d ,请教各位了。 因为你的钢筋直径是25的
2012-06-11 08:23:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看