onlyliucong 2009-06-26 22:55:50 | 重庆市 其他专业 | 1055查看 8回答
暗柱箍筋个数问题
为什么我在剪力墙里面画好暗柱,暗柱箍筋的间距的150,没有加密,层高3米,正确的箍筋个数应该是21个,为什么我计算了后查看确有31个,多出10个,是怎么回事啊 ?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不可能!差一两根式可能的,不会差那么多! 你检查柱的高度及箍筋的间距输入,是不是我输入为间距100了。
2009-06-26 23:00:30
-
你检查一下输入间距是否有误,我计算的就是21个,层高也是3.0m。
2009-06-26 23:01:34
-
你这个问题还真是奇怪,你再重新绘图试试吧!
2009-06-26 23:02:35
-
请检查暗柱的高度
2009-06-26 23:02:47
-
你看看定义该暗柱的箍筋在同一平面上输入的是几个,如图:
2009-06-26 23:21:07
-
你输入是正确的,主要是看你的暗柱钢筋是采用什么接头形式。如果是用绑扎规范是要求绑扎接头区段要箍筋加密的。此区段的长度为两个搭接长再加上中间错开的0.3倍搭接长,共2.3倍搭接长,此长度范围内箍筋是按5d(d是暗柱主筋中最小直径)和100两者中取小值加密的。软件是这样算的,你可以点开计算式看箍筋软件的算法。 如果是用机械连接或者焊接接头,则箍筋是不用加密的。 由上可以看出,你主要是接头设置成了绑扎的,所以有了加密。你可以在计算设置中的搭接设置中修改接头类型,点应用到项目。然后汇总再看计算式肯定是有变化了吧。 这个设置对高层的钢筋影响很大的。要根据实际情况进行设置。
2009-06-27 00:00:40
-
嘿嘿,上面的都回答了。。。。。。
2009-06-27 17:16:37
-
按规范要求搭接接头范围内<=5d及<=100的间距,所以你的箍筋就多出来了
2009-06-27 08:10:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看