小小 2010-04-20 14:59:04 | 重庆市 其他专业 | 2695查看 7回答
暗柱的箍筋是否要加密?
在剪力墙中有一根暗柱四个角为4根14的钢筋,中间为2根12的钢筋,14钢筋采用电渣压力焊,12的钢筋采用绑扎搭接,请问,这时的箍筋需要加密嘛?问题补充:记得陈青来老师在重庆巡回讲解时说过:“采用电渣压力焊等非绑扎连接方式就没有箍筋加密的要求”。 如果各位老师认为要加密,有依据吗?请指明出处?谢谢! 现在关键是在同一根暗柱中,同时有电渣压力焊接头和绑扎接头,图纸要求箍筋的间距为A10@150。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳平法图集03G101-1的49页注第4条和40页注2(有绑扎就得加密)
2010-04-20 15:14:11
-
就是说钢筋链接区域是没有必要箍筋加密计算的,如果绑扎的话就需要在绑扎区箍筋加密。平法就是这样的,软件也是这么算的
2010-04-21 08:52:23
-
你好:规范规定暗柱主筋搭接范围内的箍筋按最小主筋直径的5D加密、且不大于100,从这个要求来看你的暗柱是要加密的。
2010-04-20 17:07:25
-
按照图纸实际要求不知就可以了
2010-04-20 15:43:36
-
在剪力墙中有一根暗柱四个角为4根14的钢筋,中间为2根12的钢筋,14钢筋采用电渣压力焊,12的钢筋采用绑扎搭接,请问,这时的箍筋需要加密嘛? 需要加密。
2010-04-20 15:00:36
-
按图纸设计,如果暗柱的箍筋给的是A10@100/200 的形式就是有加密。如果A10@200的形式就是无加密。
2010-04-20 16:05:30
-
搭接区要加密,101图集上有规定。
2010-04-21 12:22:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看