ge****@163.com 2009-06-27 12:42:17 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 1183查看 3回答
钢筋算量 如何绘制砌体加筋?
问题1、 地下室外墙是分层墙:-2.2到-0.95是C30砼墙;-0.95到-0.15处是砖墙。在钢筋软件里绘制墙体时只有砖墙构件。绘制砌体加筋构件是,是从-2.2处到-0.15处全部高度都绘制上了砌梯加筋。这样绘制的加筋肯定是不对的。从-2.2米处到-0.95米处,只是砖墙伸出加筋两根。而到-0.95米至-0.15米处,砖砌体加筋变成3根或者4根了,应如何分层绘制?或者其他办法解决? 问题2、所有墙体转角和纵横墙交接处沿竖向每隔500mmm设置拉接筋。但纵横墙交接处与交界处间距1.5米。砌体加筋不能重复布置,应如何解决?谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1:建议采用单构件计算,可以避免不必要的麻烦 问题2:可修改砌体加筋的长度(将同一根砌体加筋改为2段输入,使总长度不超过轻体的净长度),在同一位置布置多个加筋时,可采用偏移的办法输入。
2009-06-27 14:28:11
-
砌体加筋,软件中只能粗略的计算;如果要像你那样精确的计算,只能是用手算了
2009-06-27 12:58:54
-
问题1、 地下室外墙是分层墙:-2.2到-0.95是C30砼墙;-0.95到-0.15处是砖墙。在钢筋软件里绘制墙体时只有砖墙构件。绘制砌体加筋构件是,是从-2.2处到-0.15处全部高度都绘制上了砌梯加筋。这样绘制的加筋肯定是不对的。从-2.2米处到-0.95米处,只是砖墙伸出加筋两根。而到-0.95米至-0.15米处,砖砌体加筋变成3根或者4根了,应如何分层绘制?或者其他办法解决? 回答:在单构件中输入。 问题2、所有墙体转角和纵横墙交接处沿竖向每隔500mmm设置拉接筋。但纵横墙交接处与交界处间距1.5米。砌体加筋不能重复布置,应如何解决?谢谢! 回答:将砌体加筋中长度修改后重新布置即可。
2009-06-27 13:22:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看