• 混凝土柱超高模板

    层高3.9米,超高高度小于0.5米,混凝土柱是否需要计算超高模板?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据云南2013消耗量定额规定:“......模板支撑高度不小于0.5m,且不大于1m时,按每增1米定额计算,超高高度小于0.5m时舍去不计的规定”,层高3.90米-3.6米=0.3米,小于0.5米是不计算支撑超高费的。

    2015-06-18 09:54:44 

  • 模板定额是按3.6m计算,超过3.6mi高的按每超高1m增加超高费,不足1m的按比例。你柱模板高3.9m,则超高费按0.3m计算。

    2015-06-18 07:57:04 

  • 层高3.9米,超高高度小于0.5米,混凝土柱是否需要计算超高模板?属于首层以上楼层的不计算;若是首层柱,高度需要从室外自然地面起计算,符合超高规则的,就可以计算。

    2015-06-18 07:51:38 

  • 定额模板超高费规定是1m,一般是超过0.6m才能计算超高费。层高3.9米,超高高度小于0.5米,混凝土柱不需要计算超高模板。

    2015-06-18 06:49:46 