• 为什么无悬挑筋???

    这是梁的标示: KL2(1A) 250*600 A10@100/200(2) 2B22 G212 在支座上: 2B22+2B25/2B22 悬挑上: 2B22+2B25/2B22 2B14 250*600/600 A8@100(2) 支座上和悬挑上钢筋是什么意思? 输入去为什么无悬挑类的3号弯起钢筋?要怎样修改,,请高手.....

    挑筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    悬挑上钢筋在0跨跨中筋中输入,如输入:2B22+3-2B25/2B22,汇总计算后就有挑钢筋了。 回答:如果设计有支座筋就输入,没有就不用输入。

    2009-06-30 12:19:09 

  • 我给你举例,就清楚了,如图:

    2009-07-01 13:16:31 

  • 悬挑端输入了,你在悬挑端跨中也要输入计算出来的量才是正确的

    2009-06-30 13:24:42 

  • 在定义构件时,上部筋输入3-2B25,在绘制后识别梁跨,汇总计算就会有的。

    2009-06-30 13:40:40 

  • 没有弯起的钢筋是由于悬臂梁的长度不大于悬臂梁根部高的4倍,所以虽然设置了弯起钢筋,但是也没有弯起。 这个可以从03G101-1中看到解释。

    2009-06-30 14:08:21 

  • 在悬挑端原位标注的跨中钢筋位置输入,输入如:2B25+2-2B25,2B25表示两根通长筋;2-2B25表示两根弯起的2号悬挑钢筋。

    2009-06-30 12:19:56 

  • 悬挑处2B22是角筋,2B25是中部负筋。正确的:3-2B22+2B25/2B22。 你在悬挑端重复输入了一次,且位置不对。只要在支座处输入(0跨右支座或1跨左支座)“3-2B22+2B25/2B22” 3-代表3号悬挑筋。 楼上的二位悬臂端代号都不对。虽然图纸设计有问题,但显示的内容是22圆的为角筋,25圆的为中部负筋。

    2009-06-30 12:36:59 

  • 你的输入方法有错啊,你照下图试试吧 你照我的图输入试试,支座钢筋不再输入。 按上图输入,第二三跨按图纸输入在相应的跨上

    2009-06-30 12:44:47 

  • 这种情况我也经常遇到,我是按照步骤来输入的,计算后它就是没有悬挑钢筋, 有时候几种法方都试试了。还是没有,最后就算了

    2009-06-30 15:42:33 