dycs323 2009-07-01 08:28:52 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 344查看 5回答
请问各位老师当计算钢筋时左右支座为钢柱时应该是否可以按混凝土柱计算计算?
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳肯定不能按砼柱子计算,因为是砼柱子钢筋的计算长度就不一样的(要按图纸要求结合现行规范计算伸向柱内长度),钢柱子是考虑梁的钢筋如何同钢柱的焊接长度.
2009-07-01 08:34:43
-
应该在具体讲讲,说不的是很明确
2009-07-01 08:56:00
-
这要看你是要算梁的钢筋还是板的钢筋了。
2009-07-01 08:35:16
-
可以按混凝土柱输入,不要输入钢筋信息,梁的钢筋要在汇总计算后【编辑】支座锚固,编辑后锁定。
2009-07-01 08:36:07
-
请问各位老师当计算钢筋时左右支座为钢柱时应该是否可以按混凝土柱计算计算? 回答:不能,因为钢柱不能锚固,计算的工程量不准
2009-07-01 08:45:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看