• 电缆头制作安装

    3*185+2*95的电缆做终端头。北京市01定额中套哪个子目?怎么做法?

    问题补充:我用的北京定额里没有240mm2的,有4*185和5*185的,可以直接用5*185的吗?用热缩式的。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:3*185+2*95的电缆做终端头。按照240mm2以内的套用 一根电缆两个头。五芯电缆头制安执行定额时,按相应截面电缆头制安定额乘以系数1.3,六芯电缆头制安乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加30%,以此类推。 (1)干包式电力电缆头制作安装.干包式电力电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。 (2)热缩式电力电缆头制作安装。热缩式电力电缆头是由聚烯泾、硅酸胶和多种添加剂共混得到多相聚合物,经过γ射线或电子束等高能射线辐照而成的多相聚合物辐射交联热收缩材料,既电缆头是由辐射交联热收缩电缆附件制成的。热收缩电缆附件适用于0.5-10 kv交联聚乙烯电缆及各种类型的电缆头制作安装. 2、看看以上哪种适合你

    2009-07-17 14:41:46 

  • 10kv以下的室内电缆工程,终端头制作安装一般按热缩式套2-389。电缆终端头做法正式工程一般为热缩式(用热缩管密封);临时工程一般按干包式(用胶带缠电电缆头)。 建议你下载93D101-1户内电缆终端头图集参考学习。下图是一个电缆终端头:

    2009-07-17 13:20:47 

  • 3*185+2*95的电缆做终端头。按照240mm2以内的套用 一根电缆两个头。你说的是5芯电缆

    2009-07-17 11:43:10 

  • 我觉得是因为按400mm2的套吧

    2009-07-17 11:51:11 

  • 1电缆的截面:按照最大的截面来计算,所以3*185+2*95电缆的截面为:185mm2 2.因此:3*185+2*95的电缆做终端头:套取最接近185mm2的定额子目即可。

    2009-07-17 11:55:10 

  • 1、套用240mm2的电缆终端头做法,根据做法还应该分干包还是热缩;

    2009-07-17 12:14:29 

  • 应该套240MM2的子目,如果没有就套400MM2的子目,因为各个地区的定额不一样。因为它是五芯的,记得换算材料铜鼻子的价格。

    2009-07-17 12:18:19 

  • 我用的北京定额里没有240mm2的,有3*185和5*185的,可以直接用5*185的.

    2009-07-17 12:32:35 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map