王得发 2022-03-29 11:20:25 | 山东省 安装电力 | 483查看 2回答
照明开关回路问题
图为三联单控开关,有L1、L2、L3三条线,穿线管布置,BV2.5。
问题:L1、L2、L3电线数量分别为几倍的线管数量?
三联开关接线根数为4根,是否代表着L1、L2、L3电线数量都是三倍的线管数量?
谢谢老师
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
灯和灯连接是三根线,灯和三联开关连接的线是四根,灯和单联开关连接的是两根
2022-03-29 12:16:49
-
L1、L2、L3三条线分别有3根2.5线,开关有6根2.5平方线(进线3根出线3根)
首次提交 2022-03-29 11:26:00 最近修改2022-03-29 11:26:52 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看