迷途 2022-03-31 00:58:09 | 湖北省 安装机电施工 | 832查看 3回答
请问各位前辈空调水管穿地下室外墙应如何施工呢
如dn300的空调水管,保温35mm厚,埋地管是预制保温管。穿外墙柔性套管应选取多大的呢,套管里是否要做保温呢,跟预制保温管在何处接头呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
采用DN300的柔性防水套管(套管实际直径400,可穿越300的预制保温管)
首次提交 2022-03-31 04:15:32 最近修改2022-03-31 04:16:46 (修改过1次)
-
穿外墙柔性套管应选取DN 450的管,套管里是要做保温,预制保温管直接穿过即可,在套管外接头
2022-03-31 06:29:17
-
按DN400的选取定额
2022-03-31 08:03:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看