cl****@163.com 2009-07-25 10:59:39 | 云南省 其他专业 | 230查看 5回答
一层柱钢筋算量
请问:为什么我把基础层的柱、剪力墙复制到一层,之后计算的时候总是出现<某某柱直筋长度计算为零>。请问我是那里操作错了。我该怎样改正?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、检查梁板梁构件标高的设置。可以首先检查与该柱相关的梁和板的标高是否设置有误(注:梁的标高要在原位标注里查看),如设置无误,该柱是短柱的话,可以修改计算设置中第10项-柱露出长度修改为0。 2、检查是否修改了柱的高度,使柱高小于插筋露出的长度。
2009-07-25 11:06:59
-
检查一下层高和构件的标高;
2009-07-25 12:34:48
-
复制完成后,在属性里检查修改一层的柱和剪力墙的标高,按施工图纸修改后再计算。
2009-07-25 13:12:32
-
基础柱的标高肯定修改过。打开柱,墙的属性,把标高恢复到软件默认状态。一层把已经复制过来的柱,剪力墙的标高都恢复到软件默认状态就好了。
2009-07-27 08:41:36
-
基础层构件可能修改了标高,所以自制到一层不会是默认的值,所以要将基础层复制到一层的构件查一下标高和高度。
2009-07-31 09:00:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看