• 一层柱钢筋算量

    请问:为什么我把基础层的柱、剪力墙复制到一层,之后计算的时候总是出现<某某柱直筋长度计算为零>。请问我是那里操作错了。我该怎样改正?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、检查梁板梁构件标高的设置。可以首先检查与该柱相关的梁和板的标高是否设置有误(注:梁的标高要在原位标注里查看),如设置无误,该柱是短柱的话,可以修改计算设置中第10项-柱露出长度修改为0。 2、检查是否修改了柱的高度,使柱高小于插筋露出的长度。

    2009-07-25 11:06:59 

  • 检查一下层高和构件的标高;

    2009-07-25 12:34:48 

  • 复制完成后,在属性里检查修改一层的柱和剪力墙的标高,按施工图纸修改后再计算。

    2009-07-25 13:12:32 

  • 基础柱的标高肯定修改过。打开柱,墙的属性,把标高恢复到软件默认状态。一层把已经复制过来的柱,剪力墙的标高都恢复到软件默认状态就好了。

    2009-07-27 08:41:36 

  • 基础层构件可能修改了标高,所以自制到一层不会是默认的值,所以要将基础层复制到一层的构件查一下标高和高度。

    2009-07-31 09:00:30 