wq****@grd.com.cn 2009-08-05 22:51:47 | 甘肃省 其他专业 | 303查看 6回答
钢筋算量 10.0框架柱问题
钢筋10.0问题框架柱核心区的箍筋与加密区的箍筋直径和间距不同时怎样处理?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架柱核心区的箍筋应该输在:“其他属性”下的“节点区箍筋”里。
2009-08-05 23:05:12
-
在【单构件输入】中计算。
2009-08-06 06:42:05
-
回答:我给您举例: 在属性编辑器里直接用+把内外的箍筋信息输入即可 如左图:箍筋为4*4肢,外圈大箍为A10@100/200,里面的两个小箍为A8@100/200。 处理方法:就是在定义构件的属性窗口里面输入A10@100/200 +A8@100/200,前面的为外圈的,后面则表示的是里面的两个小箍。 如图:
2009-08-06 07:23:31
-
在定义柱构建里,把其他的钢筋信息先输入,然后点其他属性里面的节点区箍筋,按照图纸输入即可,软件会自动默认的.
2009-08-06 07:38:52
-
在属性设置里或是在单构件里处理
2009-08-06 10:48:21
-
框架柱核心区的箍筋在“其他属性”下的“节点区箍筋”里输入钢筋信息即可。
2009-08-06 10:51:50