大柱子 2009-08-06 17:03:03 | 陕西省 其他专业 | 795查看 11回答
剪力墙与与暗柱相交的水平筋
如下图 ,剪力墙的内外侧水平钢筋分别与暗柱相交的时候是怎么样的,是深至剪力墙内侧 +15D吗,这样理解对吗?问题补充:第一个应该是外侧的,软件设置似乎没有这个节点可选,或者是这样计算是正确的 ,有没有书面解释. 如果是设置错误,请高人给我解决办法 谢谢各位!我补充一点:两端的柱子都是端柱,而不是墙体,所以不存在说是连续通过,这样就导致水平筋1 是 外层长度-保护层×2,我认为这个上面软件是计算错误的,请各位大师指点。如果是0.65lae的话 ,是哪儿说明这个问题!
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳水平筋伸到暗柱内侧+15d
2009-08-06 17:21:14
-
你的理解是对的,你说在软件设置似乎没有这个节点可选,软件是有节点可选的,图一是水平钢筋拐角端柱节点,图二是水平钢筋拐角暗柱节点,剪力墙两端的柱子都是端柱,而不是墙体,墙外侧钢筋不连续通过,应该在端柱内的计算长度应为0.65Lae ,并相互搭接
2009-08-06 19:39:55
-
参见下图图集规范要求 根据图纸设计要求设置软件节点即可
2009-08-06 20:26:27
-
软件是按101图集设置的,节点我们是可以选择的。
2009-08-06 20:42:01
-
我认为你说的你的墙两边是端柱,不会吧。端柱一般比墙宽吧。要是端柱的话外侧平墙体的话还是连续通过的,内侧是升至端部加15D。
2009-08-07 06:56:24
-
你说得设置是正确的。
2009-08-06 17:30:49
-
我给你发一张表您就知道了,如图:
2009-08-06 17:32:41
-
可以按照03G101-1图集规定执行,见下图 刚才发错啦
2009-08-06 17:33:29
-
从计算式上看,水平筋1是指外侧水平筋。软件按图集意思外侧筋算至边减保护层,相当连续通过,但这样少了一个搭接量,你需要在剪力墙构件属性里将“水平筋是否增加搭接”勾选来解决这一问题。内侧水平筋伸至边弯折15d,软件处理得很对。
2009-08-06 17:36:30
-
计算中的水平钢筋2是内测的,水平钢筋1是外侧的,为什么呢?因为图集中剪力墙的外侧水平筋是连续通过的,内测钢筋是伸直对边减保护层 加15d的。解决的办法是:在定义墙的属性表里有一项叫水平钢筋是否增加搭接选择是就行,这样就和图集一致了,在拐角处增加一个搭接相当把两边的钢筋连接成一根了就符合图集中的外侧水平钢筋连续通过的说法了。
2009-08-06 17:41:53
-
回答: 剪力墙墙身钢筋遇暗柱的钢筋计算一般如下 一、剪力墙墙身水平钢筋 1、墙端为暗柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 2、墙端为端柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
2009-08-06 17:52:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看