• 剪力墙与暗柱相交

    如下图 ,软件上计算出来外侧是连续通过的,这个计算正确吗?但是因为此种形式 两端拐角都不是剪力墙,所以我觉得这个不太妥当,剪力墙的内外侧水平钢筋分别与暗柱相交的时候是怎么样的,有人说是墙长-保护层+0.65lae,不知道正确的应该是软件的墙长-保护层?还是 墙长-保护层+0.65lae?再或者是对边+15d?

    连续通过

    问题补充:能不能执行03sg329-1 的lle?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    经过和资深预算员讨论得出:像你的这种情况,外侧钢筋应该是墙长-保护层+0.65lae,为什么呢?因为这边加了半个搭接,然后和此墙垂直的墙在加半个搭接和起来就是一个搭接,这是因为钢筋不可能一根通长的在拐角处弯折连续通过只有通过加搭接(相当于把两根钢筋合成一根完整的钢筋,这样才符合图集中的墙外侧水平筋连续通过。)内侧钢筋就是墙长-保护层+15d了。具体还得看个人对图集的理解了。 不连续通过就是墙长-保护层+15d了,在软件“节点设置”里,墙的第一个节点就是墙外侧水平筋在拐角处相互搭接1.3lae,内侧钢筋伸至端部弯折15d,这个工程应该就是选择了这个节点,这个节点是参照00G101的作法。

    2009-08-07 09:53:30 

  • 如下图 ,软件上计算出来外侧是连续通过的,这个计算正确吗?但是因为此种形式 两端拐角都不是剪力墙,所以我觉得这个不太妥当,剪力墙的内外侧水平钢筋分别与暗柱相交的时候是怎么样的,有人说是墙长-保护层+0.65lae,不知道正确的应该是软件的墙长-保护层?还是 墙长-保护层+0.65lae?再或者是对边+15d? 回答:软件上计算出来外侧是连续通过的,这个计算是正确的。详见03G101-1

    2009-08-07 08:25:13 

  • 这种情况软件会按平法图集要求自动计算的

    2009-08-07 08:26:49 

  • 暗柱是剪力墙的加强构件,所以应该是软件的墙长-保护层这个计算是正确的,它与标准图集03G101-1中是吻合的

    2009-08-07 08:38:07 

  • 软件计算,外侧连续通过,内侧钢筋到端部弯折。

    2009-08-07 08:38:13 

  • 如果你的图纸没有说明 那就是看自己怎么理解了 起始图纸设计是要说明使用哪一个节点的 如果没有自己理解着算 那就是你自己认为是哪个你就在计算设置里面设置是哪个节点就可了

    2009-08-07 08:51:55 

  • 按软件的默认设置,这样的计算结果是对的,因为是外侧连续通过,所以外侧的水平筋是没有弯折或锚固的。 如果需要外侧水平筋有弯折,必须在计算设置中修改一下。 修改方法:点击工程设置--计算设置--节点设置--剪力墙--第13、14项--调成 外侧钢筋搭接通过节点1