泰山 2022-04-24 18:13:05 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 837查看 1回答
条形基础厚度500,底板受力筋12,分布筋10,基础保护层40,构造柱钢筋外露长度500,软件算出来构造柱插筋长度是1.02米,问为什么不是1-0.04-0.022=0.938米?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
齐明波 专家
答题: 1705 被赞: 258
不减钢筋躲让
2022-04-25 08:22:11
梁上构造柱插筋
梁上插构造柱,构造柱两边梁箍筋如何加密
构造柱插筋
我的是砖混结构,条形基础,基础承台是钢筋混凝土的(底标高-1.5),承台上是砖基础(底标高-1.2,有一阶大放脚);我楼层设置时基础层是-1.5到0.000;现在问题是:我基础层地构造柱的钢筋汇总时只有插筋,其他筋都没有,而且插筋长度只有954毫米?按我理解,基础里的构造柱应该也有箍筋,插筋的长度至少也应该大于1.5米啊? 向各位老师请教,谢谢
图中的这种构造柱插筋怎么设置
顶部和底部插筋柱内部分≥Hn/6,且≥500在哪里设置,然后顶部和底部锚入梁内的部分怎么设置
墙柱插筋错开长度的问题
同样是负一层的墙柱钢筋,伸到上层的插筋为什么有的错开三层,有的错开两层呢,这个跟什么有关系?
有关柱插筋问题
如图。图纸上说,插筋数量同柱,那么我在节点设置选择了相应的节点。那么还有必要属性第一页面,26.27条插筋构造,插筋设置里输入吗? 第二。图纸上的独立基础底部钢筋有弯钩,而我做出来的钢筋没有弯钩,这样对吗