• 请问引下线是算到±0.00吗还是基础层?上端要是接闪带高出女儿墙150的距离吗

    女儿墙基础层

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    下:算到基础底

    上:女儿墙+0.15

    2022-04-28 16:50:45 

  • 算到室外接地体,上端要是接闪带高出女儿墙150的距离。

    2022-04-28 16:53:18 

  • 引下线是算到基础层,上端要是接闪带高出女儿墙150的距离

    2022-04-28 16:53:27 

  • 引下线是算到基础层

    上端要是接闪带高出女儿墙150的距离

    2022-04-28 17:00:04 