俊羽 2009-08-09 09:27:07 | 北京市 行业软件 | 5551查看 8回答
接线箱、接线盒如何区分
电气安装定额中:如何定义接线箱与接线盒?问题补充:在电气安装月计价中,业主非的把200*150*150的接线箱说成接线盒,只给给套用接线盒的定额子目。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 提供一下我个人对此的理解 接线箱和接线盒 不止是大小不同 还有使用的位置及接线的规格型号也是不同的 最主要不同之处是工作内容 可以让业主看现场 让他看看实际安装的位置及所做的工作内容 并按定额对照给他看看 证明我们是严格按定额做的 并非我们乱套定额 瞎要钱 希望我的理解对你有帮助
2009-08-09 09:51:47
-
接线箱大,接线盒小。 200*150*150的是接线箱,没有一点争议。 接线盒只有86mm
2009-08-09 09:29:36
-
接线箱是大的,如外线;接线盒是小的。200*150*150的应按接线箱计。
2009-08-09 09:30:21
-
那是不对的,所处的位置也不同,如果说服不了业主,可以将此接线箱的价格按实调整一下,因这两个价格也有区别
2009-08-09 09:32:43
-
接线箱和接线盒是两种材料。 接线盒: 一般用在墙体中线路需要分支或转向的地方(即使在这个地方不需要安装任何开关或插座之类装置),其作用既是为了方便接线也是为了便于穿线作业,这种接线盒由于对住户并没有什么实际用途,所以一般用没有孔的装饰面板覆盖。 接线箱: 作为线路过渡连接、线路跳接、跨接用的箱体,里面安装有接线端子;
2009-08-09 09:41:01
-
接线盒一般用在单支路中,如照明的开关、灯头盒,插座上的 拉线箱是比接线盒大如多支路或单支路中线号大的地方
2009-08-09 09:49:55
-
二者除规格有明显不同外,主要在于二者的作用不同: 接线盒:是用来连接管线与设备、器件,或明暗管线过渡、刚性柔性过渡; 接线箱:配电、用电设备与外部线路连接处的保护箱体,内部一般设有接线端子、端子排,或者无端子但有开关器件的连接端,这个连接是可拆卸的。
2009-08-09 10:01:35
-
电气安装定额中:如何定义接线箱与接线盒? 问题补充: 在电气安装月计价中,业主非的把200*150*150的接线箱说成接线盒,只给给套用接线盒的定额子目。 回答:接线箱个体大,是分明装、暗装,按接线箱半周长以个计算的;而接线盒个体小,是按安装部位分明装、暗装以个计算。接线箱与接线盒定额中所表述的工作内容也有很大区别。应特别注意,在《电气工程施工验收规范》和《电气工程施工工艺规程》中对什么情况下采用接线箱?什么情况下使用接线盒?都有要求和论述。建议从《电气工程施工验收规范》和《电气工程施工工艺规程》中找到依据,据理力争。也可以请专业设计人员确认,自己所安装的就是接线箱。
2009-08-09 10:20:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看