• 转角暗柱遇到了梁,软件计算是从梁底锚固的,怎样设置才能让暗柱纵筋从板底锚固

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 转角暗柱遇到了梁,软件计算是从梁底锚固的,怎样设置才能让暗柱纵筋从板底锚固,在暗柱属性的其它属性栏中的计算设置里暗柱、端柱纵筋露出长度栏修改钢筋的尺寸。方法二是可以把转角暗柱的纵筋从梁底到板底的钢筋长度在单构件中输入解决。

    2009-08-23 02:47:37 

  • 我认为应该锚固在梁里,不可以在板里锚固的。如果你真想改变的话可以在工程设置里的计算设置里梁节点里修改看看

    2009-08-23 06:31:33 

  • 首先明确暗柱是梁的支座,因此梁画到暗柱轴线的位置,然后汇总计算,软件会自动生成梁锚入暗柱的钢筋锚固长度的

    2009-08-23 10:43:42 

  • 这种情况中间层是不存在的,只有顶层才会遇到。顶层转角暗柱遇到了梁,软件计算是从梁底锚固的,这样计算是正确的,如果暗柱顶层有梁,暗柱纵筋锚固是从梁底开始计算锚固的,如改为从板底计算锚固,就造成浪费了;顶层无梁时,锚固才能从板底开始计算锚固,

    2009-08-23 08:45:52 

其他类似问题 查看更多