迷途 2022-05-17 10:41:28 | 湖北省 安装机电设计施工 | 1175查看 3回答
请问空调机组接管的自动排气阀与泄水阀的设置问题
设计图纸的大样中仅在回水管设置了自动排气阀,而在机房剖面图中在供回水及水管下设置了泄水阀请问是否有必要该如何设置自动排气阀和泄水阀呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先看设计说明,剖面图属细节图,肯定是有必要添加相关设备阀门的,还有一点就是看你是在施工单位或者咨询单位工作,施工单位以节省施工成本为主,如不必要,那就没必要算上,在咨询公司工作就按图纸来!一个不能落下!这么解释还不明白那就去问总工~
2022-05-17 11:58:56
-
供回水均需设计,图纸如不符可问设计
2022-05-17 10:44:55
-
有必要设置
2022-05-17 10:45:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看