• 构造钢筋 抗扭钢筋

    梁集中标注 N2Ф14 其中第二跨跨中原位标注 G2Ф14 软件中受扭钢筋计算是按通长计算,但又重复计算第二跨的构造钢筋,是正确的吗? 可以在软件中调整吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答:这种情况你只能按照原位标注为准,将第二跨设置为G2Ф14,其它跨设置为N2Ф14,这样软件会自动考虑计算的。 软件中这种计算方法是正确的,实际施工也应该这样,因为这样计算主要是构造钢筋和抗扭钢筋的计算不一样,但如果实际施工为了方便也有按抗扭钢筋就设置了。但这个在结算时,如果对方给你按构造钢筋计算,你也没办法。 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋

    2009-08-30 10:17:46 

  • 回答:这种情况你只能按照原位标注为准,在原位标注的时候把第二跨设置为G2Ф14,其它跨按原来集中标注的N2B14不变就行。软件计算的时候第一跨算时按抗扭钢筋计算,第二跨按构造钢筋计算,剩下的n跨按通常抗扭计算。