笑嫣如花 2009-08-30 10:15:19 | 山东省 其他专业 | 1026查看 2回答
构造钢筋 抗扭钢筋
梁集中标注 N2Ф14 其中第二跨跨中原位标注 G2Ф14 软件中受扭钢筋计算是按通长计算,但又重复计算第二跨的构造钢筋,是正确的吗? 可以在软件中调整吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:这种情况你只能按照原位标注为准,将第二跨设置为G2Ф14,其它跨设置为N2Ф14,这样软件会自动考虑计算的。 软件中这种计算方法是正确的,实际施工也应该这样,因为这样计算主要是构造钢筋和抗扭钢筋的计算不一样,但如果实际施工为了方便也有按抗扭钢筋就设置了。但这个在结算时,如果对方给你按构造钢筋计算,你也没办法。 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋
2009-08-30 10:17:46
-
回答:这种情况你只能按照原位标注为准,在原位标注的时候把第二跨设置为G2Ф14,其它跨按原来集中标注的N2B14不变就行。软件计算的时候第一跨算时按抗扭钢筋计算,第二跨按构造钢筋计算,剩下的n跨按通常抗扭计算。
2009-08-30 10:25:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看