虎子 2009-08-30 14:05:05 | 重庆市 其他专业 | 703查看 2回答
非标准长度的预应力空心板怎样计算工程量?
非标准长度的预应力空心板怎样计算工程量?如设计图纸轴线之间的距离为2.85米,楼板为8块BKB30006-4,怎样计算工程量?按图集计算砼量显然多了?正确的计算方法是什么?8层砖混结构,共256块,不是个小数量,谢谢各位!!!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用长度比计算。 按图集中的含量,用实际长度与图集长度的比率计算。 比如2.85长,你就用3m长的图集中的混凝土含量/3*2.85就可以了。
2009-08-30 14:14:03
-
按标准图集的计算方法也可以,
2009-08-31 10:32:19