很无聊 2009-09-15 15:46:01 | 广东省 其他专业 | 3233查看 3回答
混凝土浇筑时遇停电,混凝土已经终凝,后该怎么处理啊??
同标题
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
混凝土浇筑时遇停电,混凝土已经终凝,后该怎么处理啊?? 回复:这要分几个方面来探讨 1、如果施工方在混凝土浇筑前接到甲方或供电部门的通知,已经提前知道何时停电、停电时限,那么就不能向甲方进行索赔,否则应根据施工合同的约定向甲方进行索赔;也就是说要划分责任,由责任方承担损失; 2、采取必要的补救措施 按照设计要求和施工规范的规定,把已经终凝的混凝土剔凿至规范或设计文件要求的能够设置施工缝的位置,并把工作面处理干净,使之符合要求,然后进行后续混凝土的浇筑。当然,是否需要向甲方进行索赔,还是依据上面的条件进行。 祝你成功
2009-09-18 19:51:52
-
停水停电超过8小时可以签证,原则上混凝土初凝就不能用了。
2009-09-15 15:51:52
-
停水停电超过8小时可以签证结算时补偿。混凝土终凝就不能用了。数量很多,找甲方签证,索赔。数量少,就免了吧。
2009-09-15 16:00:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看