冷 2009-09-17 12:27:42 | 北京市 行业软件 | 1952查看 6回答
电缆工程截面积问题
北京2001年预算定额中电缆穿管、埋设等中的截面积分项中所指的电缆截面积(mm2以内)120、185、150、185、等所代表的截面数是指如4*150中的一芯,还是4*150一条电缆的截面积
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳所指的截面积是以电缆芯线中最大的一芯;电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3;6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800~100mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。
2009-09-17 19:25:55
-
是指的合计的电缆铜线的直径,不是单根的
2009-09-17 12:31:43
-
所指的截面积是以电缆芯线中最大的一芯。如:3*120+1*70即按120;4*185即按185;3*240+2*120即按240。
2009-09-17 12:47:02
-
绝对是一芯的截面积,并且是最大的一芯,你可以看一下,比如说电缆是4*185mm2的,定额上有740mm2以内,或多少mm2以外吗?
2009-09-17 12:48:21
-
最大一芯的面积。
2009-09-17 13:46:52
-
是指的是单芯最大截面的面积。
2009-09-17 15:13:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看