• 关于消防管线布置问题,系统图和平面图对照

    原位标注

    线管

    答疑解惑

    1. 系统图中有“DC24V电源总线”(带D的),平面图中为什么不显示?

    2. 如果说连接对讲系统主机的回路是“DC24V电源总线”的话,系统图中显示连接到了【电动加压送风口】,而平面图中却没有“DC24V电源总线”到【电动加压送风口】

    3. 消防这些回路的线管都是JDG20的,平面图中为什么原位标注了一些PC25的管?

      问题有点多,谢谢老师!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、线型表里面没有支线电源线(NHBV-2*2.5),摄像机、声光报警器、模块等等都要用到24V电源线,必须问设计,否则你永远看不懂。

    二、NHBV-2*4(24v电源线干线)平面图上肯定看不见。

    首次提交 2022-07-14 08:37:52  最近修改2022-07-14 08:40:15 (修改过1次)

  • /4的导管里面有电源线

    上图里面没有对讲主机的系统图

    首次提交 2022-07-13 22:57:33  最近修改2022-07-13 22:58:33 (修改过1次)

  • 1、电源总线,结合系统图识别哪些设备需要(所有控制模块);

    2、一般本系统,不会采用PC管(规范中不予许,宜询设计确认);

    2022-07-14 08:14:06 