S.w 2022-07-13 22:49:02 | 河南省 安装预算施工计价软件GCCP安装算量GQI | 1082查看 3回答
关于消防管线布置问题,系统图和平面图对照
系统图中有“DC24V电源总线”(带D的),平面图中为什么不显示?
如果说连接对讲系统主机的回路是“DC24V电源总线”的话,系统图中显示连接到了【电动加压送风口】,而平面图中却没有“DC24V电源总线”到【电动加压送风口】
消防这些回路的线管都是JDG20的,平面图中为什么原位标注了一些PC25的管?
问题有点多,谢谢老师!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、线型表里面没有支线电源线(NHBV-2*2.5),摄像机、声光报警器、模块等等都要用到24V电源线,必须问设计,否则你永远看不懂。
二、NHBV-2*4(24v电源线干线)平面图上肯定看不见。
首次提交 2022-07-14 08:37:52 最近修改2022-07-14 08:40:15 (修改过1次)
-
/4的导管里面有电源线
上图里面没有对讲主机的系统图
首次提交 2022-07-13 22:57:33 最近修改2022-07-13 22:58:33 (修改过1次)
-
1、电源总线,结合系统图识别哪些设备需要(所有控制模块);
2、一般本系统,不会采用PC管(规范中不予许,宜询设计确认);
2022-07-14 08:14:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看