搬砖行人【必采纳点赞】 2022-07-22 16:26:12 | 江西省 土建计价软件GCCP钢筋算量GGJ2013 | 4371查看 2回答
温度筋与负筋(跨版受力筋)的搭接长度是按多少在16g图集第几页
2022-07-22 16:34:35 补充
是不是因为这句话所以搭接长度应该设置为300
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
搭接长度 LL,16G101-1 第102页 右下角注写第2条
LL可以在图集60页表格里查,如果图纸设计与软件默认不一样,在温度筋属性---钢筋业务属性--计算设置 点开--温度筋与负筋(跨板受力筋)搭接长度,改为300
首次提交 2022-07-22 16:28:46 最近修改2022-07-22 16:46:32 (修改过3次)
-
102
2022-07-22 16:26:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看