是咩是咩 2022-07-27 11:56:12 | 广东省 土建 | 5557查看 1回答
梁、柱类构件纵向受力钢筋搭接接头区箍筋构造中,搭接长度范围的搭接 是单指绑扎搭接,还是包括了机械连接及焊接?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
竹风 黄金专家
答题: 37236 被赞: 16438
是单指绑扎搭接
2022-07-27 12:05:09
钢筋设置 请问这样设置对吗
2。纵向受力钢筋的连接(1).特别注明为轴心受拉及小偏心受拉的构件(如桁架和拱的拉杆、下挂柱),纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋钢筋直径d不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。(2).位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。确有必要增大搭接接头面积百分率时,
关于框架柱顶层中间节点钢筋锚固问题
1、根据《22G101-1》2-16页KZ中柱柱顶纵向钢筋构造,4#大样当直锚长度≥lae时,柱纵筋是可以伸至顶扣除保护层。2、根据《18G901-1》2-30~2-31页框架顶层中间节点钢筋排布构造详图,柱顶纵筋当截面尺寸满足直锚长度lag时柱纵筋伸至柱顶直锚。3、以上两图集未明确如出现梁顶平,梁底高差问题,根据《17G101-11 G101》2-15页,<4顶层框架梁的底标高不相同时,柱纵向钢筋的锚固长度起算点以梁截面高度小的梁底算起,见图2.11-2(a)。>4、柱纵筋为直径36钢筋,柱顶交叉梁高分别为2400mm、1000mm,是否应按第3项执行或什么其它新规。5、GTJ2025是否能自动识别。
请问软件对锚固钢筋长度范围内应设置横向构造钢筋任何处理的
22G101-1第22页,当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度范围内应设置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4(d为锚固钢筋的最大直径);对梁、柱等构件同距不应大于5d,对板、墙等构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm(d为错固钢筋的最小直径)。请问千赢官网首页登录入口目前对这个计算有设置吗?
柱墙梁有单独说明抗震等级,筏板没有单独说明
柱墙梁有单独说明抗震等级,筏板没有单独说明 ,那就按总说明 上的这一条,丙就是三级抗震了(8、本工程抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为III类,抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.10g。)板的砼标号是C35,也就是三级钢筋C14@150,三级抗震,C35,查表37*d(14)*1.4(%50接头率)=725mm(筏板搭接长度),但是我记得一个以前一个更大的工程,也是这个数据,项目经理只让接65公分,后面也按这样做了,也过了。补充问题: 筏板基础的上层受力钢筋,下层受力钢筋不需要进行抗震设置。 依据04G101-3第13页2.6.1条的规定:无论上部结构主体是抗震还是非抗震,本图集梁板式筏形基础和板式筏形基础自身的钢筋连接与锚固是均按照非抗震处理。补充问题: 目前16G已经不存在非抗震了