• 关于风管漏光及漏风试验

    我是审核方,这个项目风管只有地下室的防排烟工程,施工方报送了项风管漏光及漏风试验,被我审核掉了,如果施工方补充资料,需要补充什么资料,才具有说服力可以计算!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 理论上有现场的试验资料,各方签字的。

    2022-07-28 06:00:58 

  • 你这就不对了,你凭什么审减,就因为你是审计方,有方案有试验记录就可以了

    2022-07-28 07:46:24 

  • 风管不做漏光及漏风试验,后面的工序,怎样进行。

    即;风管试验不合格,是要拆掉,重新做风管的制作与安装的。不是补充资料这么简单。现场有监理、驻场甲方步步把关、签字,你不懂,可以去问他们。

    首次提交 2022-07-28 08:59:57  最近修改2022-07-28 09:02:56 (修改过2次)

  • 风管漏光及漏风需要试验

    包括在制作安装中了

    2022-07-28 09:30:55 