• 这个无均压环楼层是什么意思 看字面意思好像还是设置均压环??望大神指教

    本建筑应设置防雷均压环并考虑45米以上的侧面雷击。由地下层起向上,每2~3层环建筑物外廓结构

    梁内的二根主筋环周焊连牢固,并与各引下线钢筋焊连构成均压环;45M标高及以上的楼层考虑防侧面

    雷击,应设有均压环的楼层由均压环兼作侧面避雷带,无均压环的楼层将环建筑物外廓的梁内2根主筋

    环周焊连构成侧面避雷带并与各引下线焊连。45米标高以上的金属外窗、外挂装修材料的金属构件应

    通过预埋件与侧面避雷带连接成电气通路。在每个设置均压环的楼层,利用结构梁内的不少于2根主筋连接

    到均压环构成均压钢筋,此结构梁取与电气竖井、水井、电梯井连接的结构梁,在井道内设置均压接地埋件,

    电缆桥架、竖向金属管道、电梯导轨、竖向等电位联结干线等竖向长金属体均应通过均压钢筋与建筑物周圈

    的均压环钢筋构成电气通路。避雷带、均压环和引下线的连接示意图见08ZD01-48、49。


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    只有引下线没有均压环

    2022-07-29 10:13:57 

  • 1、 4 、7 、10、 13层有均压环。

    2、3、 5、 6 、8、 9、 11、 12层无均压环。

    你采纳的答案是错误的。