MXY 2009-09-24 22:42:42 | 湖北省 其他专业 | 1702查看 10回答
梁的侧面构造钢筋
当梁的腹板高大于等于450时加侧面构造钢筋,两侧板厚不一致时,腹板高取大值还是小值?如梁高550,一侧板厚100,另外一侧板厚120,腹板高是取450还是430?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当梁两侧的板厚度不一样的时候 腹板的高度取较大值. 我首先认同LEWIS的观点,再补充几句:按照陈大师的解释是各取各的腹板高,侧面构造钢筋的作用主要是防裂的; 但实际施工中监理可能不让这么做,他肯定会要求腹板的高度取较大值,满足对称布置 且拉筋隔一拉一。 当然这还与梁宽,以及最小配筋率,以及有效高度(下部钢筋的排数)有关系,建议你看一下08G101-11 P48,这样你对侧面构造钢筋的理解会更明确!
2009-09-24 23:35:42
-
当梁的腹板高大于等于450时加侧面构造钢筋,两侧板厚不一致时,腹板高取大值还是小值?如梁高550,一侧板厚100,另外一侧板厚120,腹板高是取450还是430? 回答:当梁两侧的板厚度不一样的时候 腹板的高度取较大值!~
2009-09-24 22:56:16
-
当梁的腹板高大于等于450时加侧面构造钢筋,两侧板厚不一致时,腹板高取大值还是小值?腹板的高度应取较大值。如梁高550,一侧板厚100,另外一侧板厚120,腹板高是取450不是取430。
2009-09-25 05:29:01
-
首先根据施工图纸,因为设计优先,如果图纸上没有说明或没有标注,证明设计师进过验算可以不增加腰筋,造价人员不能任意增加,要有依据,我最近审计的一家建筑公司报送的结算,就发现,造价人员任意增加腰筋,提高造价,这是不允许的
2009-09-25 06:29:39
-
取大值 得加设腰筋 450
2009-09-25 06:49:45
-
你好:我先截个图你们看一下吧, 从这张图上的2中可以看出:你的这根梁不需要设置腰筋了。这是图集06G901-1中的图。
2009-09-25 07:02:23
-
这时候取较大值
2009-09-25 07:17:16
-
当梁的腹板高大于等于450时加侧面构造钢筋,两侧板厚不一致时,腹板高应取大值
2009-09-25 07:29:02
-
当然取较大值了
2009-09-25 07:41:25
-
一般要根据图纸设计,设计中没有标注取较大值.
2009-09-25 07:48:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看