寂寞是丘克 2012-05-11 16:17:20 | 湖北省 其他专业 | 10299查看 4回答
规范上说梁高大于450要加侧面构造筋,图纸上有些大于450的梁没设置G或者N的钢筋,
规范上说梁高大于450要加侧面构造筋,图纸上有些大于450的框架梁没设置G或者N的钢筋,画图计算的时候需要考虑或者计算么,实际施工中需要注意么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳规范上说的梁高不是指梁的截面高度,你的理解不完全,规范上的梁高是指梁腹的高度,就是梁的截面高度扣减板厚的高度,所以一般梁截面要在550及以上才会有构造钢筋。
2012-05-11 16:20:30
-
你好在图集里面是有要求的 但是这个高度为梁的腹高 hw 下面是规定
2012-05-11 16:44:44
-
应该是构造钢筋,高度超过设置构造钢筋
2012-05-11 16:25:56
-
画图的时候要根据图纸的具体设计自己判断一下,梁的Hw是不是大于等于450,如果是,就要按照图纸的具体设计,增加梁的侧面钢筋。画图的时候要联想到图纸设计的关于这个构件的规定。实际施工中也是这样的,有些就算是图纸上没有规定的,图集上也会有规定,多翻翻多看看。
2012-05-11 16:55:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看