tangzhong1986 2009-10-20 10:35:03 | 云南省 其他专业 | 706查看 1回答
剪力墙上的非框架梁的支座筋的计算?
剪力墙暗柱上的非框架梁的支座筋的计算? 我按非框架梁计算 ,支座按净跨的1/5,图纸梁标注是以LL的。1/5对吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:首先1/5是不对的,图集中有文字说明,应按1/3来计算,软件处理上有问题。图集要求是当非框架梁以剪力墙、柱、框支梁或深梁为支座时,上部筋取1/3。LL梁属于墙的构件。
2009-10-20 10:59:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看