benjiang 2010-11-23 12:58:55 | 云南省 其他专业 | 1491查看 1回答
请问楼层框架梁和屋面框架梁的计算及锚固的情况,还有非框架梁的计算锚固,谢谢各位专家
问题补充:还有就是含钢量达到百分之几为最佳状态
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳中间楼层端支座上部钢筋时≥0.4Lae+15d,下部钢筋与上部钢筋一样;屋面框架梁端支座上部钢筋是≥1.7Lae+支座宽-保护层,下部钢筋与中间楼层的一样;非框架梁上部钢筋是≥0.4La+15d,下部钢筋是12d(La)。 前一种属于“梁内搭接节点”优点是钢筋搭接长度较小,由于梁柱搭接钢筋在搭接长度内均有90度弯折,这种弯折对搭接传力的有效性发挥了重要作用,节点处的负弯矩塑性铰将出现在柱端,梁的上部纵向钢筋不伸入柱内,有利于施工。 后一种属于“柱内搭接节点”优点是柱顶的水平纵向钢筋较少,仅有梁的上部纵筋,方便自上而下的浇注混凝土,更能保证节点混凝土的密实性。 二排钢筋的锚固与一排的一样。
2010-11-23 13:06:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看