    1、配电箱明装、暗装时,比如:配电箱明装,引入或引出管暗装,计算时需要进行管线的调整吗?配管是计算到配电箱顶部(底部)还是要在箱体向上一个高度? 2、在配电箱尺寸未确定的情况下,线管怎么预留?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.配电箱明装,管明配;配电箱暗装,管暗配均需要扣除箱体尺寸。即上面的管配到配电箱顶板,下面的管配到配电箱底板。 配电箱明装,管暗配,因为预埋是将管配到一个小接线箱里面,相当于配到配电箱中央,上下的管都算到箱中央,即不扣除箱体尺寸。 2.在配电箱尺寸未确定的情况下,线管按照上面的方法预留,管计算可将配电箱暂估个尺寸(比如600*800*160);例如,层高3米,户箱1.8米,暗装,暗配管,下面的插座管(竖向算1.8米)上面的灯管(竖向算3-1.8-0.8=0.4米)。 每个明装配电箱需另套一个6-373子目的接线箱安装;每个暗装配电箱另套一个5-135等的木套箱安装子目。

    2009-10-21 12:52:11 

  • 1.配电箱明装、暗装时,计算配管,不需要进行管的调整,因为影响的量相当的小。 2.配管的长度是计算到配电箱的底部即可。 3.在配电箱尺寸未确定的情况下,不影响管预留管的长度,因为管的长度只和配电箱的放置高度有直接关系。但是影响穿线的长度,每根线会影响一个配电箱的半周长的长度。