• 电气工程中,端子板外部接线的工程量如何计算?请教各位高手?

    电气工程中,端子板外部接线的工程量如何计算?有端子板外部接线和无端子板外部接线计算方法一样吗?请教各位高手?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    据实按进出配电箱.柜.盘的线头数计算。 所例举的BV-3*2.5线,在出箱端算3个;另一端如果也是进箱时仍然算3个,若不是进箱,而是进开关.插座.灯具时则不算。

    2009-11-05 08:43:22 

  • 各地的工程量计算规则不一定相同,我们这里的规则是按设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以个或者10个位计量单位。 无端子板外部接线,就不需用计算端子板接线了。 一般情况下根据电线的接头数量计算,如果是一根电线一般有2个

    2009-11-04 20:48:28 

  • 电气工程中,端子板外部接线的工程量如何计算?请教各位高手? 回答:有、无端子板外部接线的工程量常规上是按配电箱和设备等存在外部接线的实际发生的量计算,比如,有一台10回路的配电箱,电源为20M2的2根铜芯线,下分支回路5个照明回路BV-2*2.5MM2, 5个插座回路BV-3*4MM2.这样的话,应计算,20MM2的接线2个,4MM2的接线15个,2.5MM2的接线10个。

    2009-11-04 22:01:20 