河北08定额电气工程中,接地跨接线是如何计算的
河北08定额电气工程中,接地跨接线是如何计算的?请教!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接地跨接线以“10处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算。 接地跨接 1接地线跨接线安装:可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地 2说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。 3接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑
2009-11-09 15:18:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看