吴闷闷 2022-09-14 09:20:15 | 广东省 土建 | 325查看 2回答
广东贮水(油)池问题
老师们,1、红框位置的消防水池是否套的是贮水(油)池定额,右侧的消防泵房应该不能套贮水(油)池吧?
2、消防水池内的墙柱及独立柱应该套什么定额,贮水(油)池定额中没有柱的项,应该套框架柱的定额吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、红框位置的消防水池是否套的是贮水(油)池定额,右侧的消防泵房应该不能套贮水(油)池吧?[[[是的]]]]
2、消防水池内的墙柱及独立柱应该套什么定额,贮水(油)池定额中没有柱的项,应该套框架柱的定额吗[[[[柱子套柱子的定额,土建中框架柱定额子目]]]]]
2022-09-14 09:24:22
-
你这没有油池的设计内容
2022-09-14 09:21:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看