• 柱钢筋的输入

    请问:在GGJ10.0里我输入了柱钢筋信息,为什么在顶层让软件进行了自动识别边、角柱后,钢筋计算的结果只有角柱自动区分了外侧筋与内侧筋,而边柱却是全部按内侧筋计算的呢?是否必须在定义柱时对外侧筋前加#号,如果这样自动识别边、角柱又有什么作用呢?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    10.0还不能自动识别H与B边的钢筋,你要在参数中H/B边输入,然后顶层要在钢筋前输入‘#’表示封顶

    2009-11-05 19:34:53 

  • 边柱中的钢筋要用户设置一下需要长锚的钢筋,就在长锚的钢筋前加“#”。

    2009-11-09 10:53:36 

  • 答:当你输入柱钢筋信息后并画上图元后,你点击自动判断边角柱前要把梁、板等构件画好后再点击边角柱才行。

    2009-11-05 19:29:57 

  • 自动识别边角柱,识别后柱的颜色会发生变化,查看,有的柱子,自动识别是错误的,图中有几根柱子就没有识别

    2009-11-05 19:50:58 

  • 有的时候自动识别边柱并不能全部识别所有的柱,需要手动调整一下才可以。

    2009-11-05 21:54:06 