学员 2009-11-17 19:58:24 | 山西省 其他专业 | 671查看 2回答
柱钢筋单构件输入
请问各位高手:有一个二层楼,满堂基础底标高为-1.5m,基础厚500mm,基础垫层厚100mm,首层楼面结构标高为3.57m,梁高为500mm,二层屋面板结构标高7.17m,梁高650mm,我是从图形算量中导入的,在单构件平法输入中,不知基础层节点高该如何设置?谢谢!(我知道可以在绘图中进行钢筋的计算,主要是想学习单构件的输入)。如果不设置基础层的节点高,计算有误。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我认为基础无板,不须要结点高度的设置。
2009-11-18 09:20:07
-
1、我认为你的基础层节点高应该设置为500。 2、计算公式中的3100/3的出处为03-1图集36页 3、max(6*d,150)的出处为04-3图集45页
2009-11-18 10:17:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看