• 2009钢筋柱/墙柱错开百分率问题

    在2009钢筋图形中,柱/墙柱统一在一起设置搭接错开百分率,请问各位这样合理吗?因为框柱错开百分比与搭接有这主要关系,25%错开搭接是1.2倍锚固长度,50%错开搭接是1.4倍锚固长度,100%错开搭接是1.6倍锚固长度,而墙柱25%、50%、100%错开搭接均是1.2倍锚固长度

    问题补充:03g101中明确规定不管25%、50%、100%错开,暗柱、墙搭接均为1.2倍锚固长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以自己修改计算规则的,2009的规则是放开的。

    2009-11-09 15:32:44 

  • 这些规则在软件中是放开的,修改默认值就可以了,想算多少就输入多少。

    2009-11-10 17:16:20 

  • 根据平法规则,不可能有100%的错开的,你看看平法再重新设置,一般软件默认的都是按平法规则设置的

    2009-11-09 15:36:53 

  • 你好,25%错开搭接是1.2倍锚固长度多用在板和筏板上,50%错开搭接是1.4倍锚固长度用在柱主墙上,100%错开搭接是1.6倍锚固长度多用构造柱上